Staffa angolare tipo V-MH con foro asolato
Staffa angolare tipo V-MH
Registrati ora per accedere ad oltre 150.000 prodotti.
- Ideale per l'uso su costruzioni con pareti in legno massiccio grazie al semplice fissaggio a vite
- Capacità portante molto elevata
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (D11 + Z275) conformemente alla norma EN 10111:1998, spessore 4 mm con successiva zincatura a caldo (55 µm)
- Applicazione nelle classi di servizio 1, 2 e 3 a norma EN 1995:2013
ETA-14/0274
Osservare le indicazioni secondo ETA-14/0274.
Sono da osservare anche i requisiti generali del certificato dell'ancorante.
ETA-14/0274
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento ancorante di pareti in legno massiccio, colonne o travi su substrati in legno, calcestruzzo o acciaio.
Elementi di fissaggio adatti:
- Vite ASSY 3.0 staffa di supporto d =10 mm, vite combinata ASSY 3.0 d = 10 mm, vite combinata ASSY plus VG d = 10 mm
- Tasselli raccomandati per fissaggio su calcestruzzo, d = 10 o 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Larghezza x altezza x profondità | 65,0 x 137,0 x 90 mm |
Spessore | 4.0 mm |
Numero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nH | 1 PZ |
Numero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 2 + 1 PZ |
Lunghezza/larghezza asola | 28 x 13 mm |
Omologazione | ETA-08/0214 |
Peso prodotto (per pezzo) | 422.120 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso | 445 g |
Indicazione materiale | DD11 |
Numero fori diametro 11 mm | 3 PZ |
Tabelle delle resistenze per staffa angolare V con foro asolato/rotondo e V-MH | |||||||||
Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 per staffa angolare tipo V Würth con foro asolato/foro rotondo e V-MH conforme alla norma ETA 08/0214 | |||||||||
Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sulla staffa angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su colonna | Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sulla staffa angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su colonna | ||||||||
Misura in mm | Chiodi scanalati 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | Classe di durata del carico (KLED) | Resistenza in kN | Misura in mm | Chiodi scanalati 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | Classe di durata del carico (KLED) | Resistenza in kN |
Tipo V 65x95x90 | 3 | Valore caratteristico | F1,Rk = 4,60 | Tipo V 65x95x90 | 3 | Valore caratteristico | F1,Rk = 9,20 | ||
Breve durata | F1,Rd = 3,18 | Breve durata | F1,Rd = 6,37 | ||||||
Tipo V 65x135x90 | 6 | Valore caratteristico | F1,Rk = 9,10 | Tipo V 65x135x90 | 6 | Valore caratteristico | F1,Rk = 18,30 | ||
Breve durata | F1,Rd = 6,30 | Breve durata | F1,Rd = 12,67 | ||||||
Tipo V 65x285x90 | 9 | Valore caratteristico | F1,Rk = 13,70 | Tipo V 65x285x90 | 9 | Valore caratteristico | F1,Rk = 27,50 | ||
Breve durata | F1,Rd = 9,48 | Breve durata | F1,Rd = 19,04 | ||||||
Tipo V-MH 65x137x90 | 1 | Valore caratteristico | F1,Rk = 2,90 | Tipo V-MH 65x137x90 | 1 | Valore caratteristico | F1,Rk = 11,50 | ||
Breve durata | F1,Rd = 2,01 | Breve durata | F1,Rd = 7,96 | ||||||
Forza di trazione nel bullone di ancoraggio per legno/calcestruzzo: FB,Ed = 1,4 × F1,Ed Forza di trazione nel bullone di ancoraggio per legno/legno: FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Forza di trazione nel bullone di ancoraggio per legno/calcestruzzo: FB,Ed = 0,7 × F1,Ed Forza di trazione nel bullone di ancoraggio per legno/legno: FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | ||||||||
Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sulla staffa angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su trave | Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 su due staffe angolari tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su trave | ||||||||
Misura in mm | Chiodi scanalati 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | Classe di durata del carico (KLED) | Resistenza in kN | Misura in mm | Chiodi scanalati 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | Classe di durata del carico (KLED) | Resistenza in kN |
Tipo V 65x95x90 | 9 | Valore caratteristico | F1,Rk = 13,70 | Tipo V 65x95x90 | 9 | Valore caratteristico | F1,Rk = 27,40 | ||
Breve durata | F1,Rd = 9,48 | Breve durata | F1,Rd = 18,97 | ||||||
Tipo V 65x135x90 | 14 | Valore caratteristico | F1,Rk = 21,20 | Tipo V 65x135x90 | 14 | Valore caratteristico | F1,Rk = 42,40 | ||
Breve durata | F1,Rd = 14,68 | Breve durata | F1,Rd = 29,35 | ||||||
Tipo V 65x137x90 | 2 | Valore caratteristico | F1,Rk = 10,90 | Tipo V 65x137x90 | 2 | Valore caratteristico | F1,Rk = 21,90 | ||
Breve durata | F1,Rd = 7,55 | Breve durata | F1,Rd = 15,25 | ||||||
Forza di trazione nel bullone di ancoraggio per legno/calcestruzzo: FB,Ed = 1,4 × F1,Ed Forza di trazione nel bullone di ancoraggio per legno/legno: FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Forza di trazione nel bullone di ancoraggio per legno/calcestruzzo: FB,Ed =1, 0,7 × F1,Ed Forza di trazione nel bullone di ancoraggio per legno/legno: FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | ||||||||
Note: Per fori da 11 mm, 12 mm o 13,5 mm, è necessario utilizzare una rondella con t = 2,5 mm Come elementi di fissaggio, utilizzare chiodi scanalati 4x40 mm conformemente alla norma EN 14592 o viti ASSY 10x60/50 mm conformemente alla norma ETA-11/0190. Le specifiche ETA 08/0214 devono essere rispettate per quanto riguarda lo schema di chiodatura. È necessario utilizzare gli schemi di chiodatura prescritti. Le resistenze indicate si possono applicare al legno di conifera con densità caratteristica ρk ≥ 350 kg/m³. Il valore di progetto della resistenza viene calcolato come segue: F1,Rd = kmod/γM x F1,Rk con M = 1,3. Il valore di progetto della forza di trazione FB,Ed sul bullone di ancoraggio deve essere calcolato in base al valore di progetto della forza di trazione di un ancorante F1,Ed. |